多做题,通过考试没问题!

供电所及相关生产部门上岗知识

题库首页>岗位知识竞赛>供电所及相关生产部门上岗知识

一条10kv线路,导线为LJ-50,长度为10km,末端集中负荷为519kw,计算该线路的电压损失。如果要求线路末端电压降不大于3%,分析该线路是否可以保证供电质量。(电压降计算公式△V=1.73IRcos¢,取铝的电阻率为0.027Ωmm2/m,线路功率因数为0.8)